Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Распред. щит в каркасном доме
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


el_cubo
Добрый день! Прошу помощи экспертов. Имеется щит в каркасном доме на 380, но пока подключена только 1 фаза. Разделено на 3 группы с УЗО на каждую группу. Всё развели, подключили в щите, но не подключали в распред. коробках и розетках. Было решено подключить розетку для удобства. Пока не было заземления выбивало УЗО от любого подключённого прибора на данной группе. После заземления, начал работать холодильник, но при подключении (чайника, свч) выбивает УЗО.
СП
Цитата(el_cubo @ 3.8.2026, 10:50) *
...при подключении (чайника, свч) выбивает УЗО.
Погуглите "Типичные ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов".
с2н5он
для проверки узо киньте на соседнее, если отключается ищите косяк в проводке
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     